免费注册 找回密码     

查看: 1947|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

上海地铁小南门站喷淋头失灵 致站厅内严重积水

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
1
发表于 2013/1/30 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

地铁方面在地面铺了防滑材料、设置警示标志,提醒乘客小心慢行


  肖允

  记者 谢磊 实习生 商宏娟

  晨报讯 昨天早上7点左右,地铁9号线小南门站遭“水漫金山”由于一处喷淋头失灵,导致站厅内严重积水,并往下渗漏到了站台。为了安全起见,运营方关闭了自动扶梯与一部无障碍电梯,但对正常运营并未造成影响。

  目击者胡小姐说,她到达小南门站大约是昨天上午7时15分,刚进站厅就发现地面上非常湿滑。走到客服中心附近时,她看到墙面处的天花板上正往下倾泻。“就像一道半米宽的瀑布一样,工作人员正拿着一个水桶在接水。”胡小姐告诉记者,当时客服中心前的路面已经大量积水,无障碍电梯和下行的自动扶梯都已经关闭,乘客只能通过楼梯进出站。好在由于当时客流量较小,并未造成混乱。

  另一名乘客鲁先生说,他进站时,积水严重的地方已经铺上了一层红地毯防止行人走路打滑,而站内工作人员正架起梯子,对漏水处进行检修。不过他注意到,积水已经渗漏到了地下二层的站台层。

  昨天中午记者来到小南门站时,天花板上已经不再滴水,地面积水也基本清理完毕,但仍能看到墙面和地面的渗水痕迹,对乘客行走并未有影响。通往地下站台层的上行、下行各一台自动扶梯以及一部无障碍电梯仍处于关闭状态,运营方在边上设置了“设备检修暂停通行”的警示牌以及黄色防护栏,其余两台自动扶梯已恢复正常使用。不过,在站台层,漏水情况依然存在。记者看到,用于盛接滴水的大垃圾箱内已经装了半箱水,但天花板上仍然有水滴断断续续滴落,地面上还有明显的渗水痕迹。为此,地铁方面在渗漏地区铺上了防滑材料,并设置了“小心地滑”的警示牌,提醒乘客小心慢行。

  记者从上海地铁运营有限公司了解到,此次漏水是由于一处喷淋头失灵导致的。虽然车站工作人员发现后及时关闭了喷淋泵及相关阀门,但还是有不少水流至站厅及站台,导致大面积积水。小南门站随即关闭4台站台至站厅的自动扶梯,并通知相邻车站增派人手进行积水清扫,并设立防滑警示牌采取防滑措施。据小南门站站长介绍,此次意外并未影响地铁运行,维修部门将尽快对损坏的配件进行更换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|兴宁A8 ( 粤ICP备08126561号-15 粤公网安备44140202000139号)  

GMT+8, 2024/10/6 13:20

© 兴宁A8

手机绑定 兴宁A8支持手机、电脑、平板一站式访问!

快速回复 返回顶部 返回列表